您好,欢迎访问济南恒普保温材料有限公司,我们将竭诚为您服务!

防排烟玻璃棉板怎么安装?

发布时间:2026-09-07 人气:5

防排烟玻璃棉板的安装是一项对消防验收至关重要的工程,必须严格按照规范进行。以下是标准化的安装施工步骤及关键注意事项:

 

一、 施工准备与基层处理

 

表面清理:彻底清理风管表面的油污、灰尘及铁锈,确保表面平整、干燥。

焊接部位打磨:对风管上的焊接毛刺进行打磨,防止划破玻璃棉

材料裁剪:根据风管尺寸裁剪玻璃棉板。直管段裁剪时需预留50-100mm的搭接宽度;弯头、三通等异形部位可采用“虾米腰”式或放射状裁剪,并预留阀门手柄及检测口位置。

 

 

二、 保温钉安装与板材铺贴

 

安装保温钉:在风管上安装保温焊钉或粘接保温钉。数量需满足规范要求:底面≥16个/m²、侧面≥10个/m²、顶面≥8个/m²。

涂刷粘合剂:在风管及玻璃棉贴合面均匀涂刷耐高温环保型防火粘合剂(如硅酮耐候胶或环氧树脂胶),静置表干。

铺贴玻璃棉:自下而上(或由中间向四周)将玻璃棉铺贴在风管上,由中间向四周按压排气,确保无空鼓。厚度>50mm时需分层粘贴,且层间接缝需错开1/2板长。

 

 

三、 固定加固与接缝处理

 

机械固定:使用保温焊钉将玻璃棉固定压紧。直管段纵向间距建议为200mm、环向300mm(梅花形布置);异形部位间距需加密至150mm。

接缝密封:拼缝宽度应控制在≤2mm,接缝处采用宽度≥50mm的防火铝箔胶带封严,胶带超出接缝边缘≥20mm。平缝搭接≥50mm,转角搭接≥80mm。

特殊部位强化:在吊顶内有可燃物区域,外层需采用防火布包裹(搭接≥100mm并用不锈钢扎带固定);厚度≥80mm或人员活动区域外层需加装镀锌钢丝网。

 

 

四、 特殊节点处理

 

穿越防火分区/楼板:设置钢制套管(内径比风管大100mm),套管与风管间隙用防火岩棉填塞密实,外侧用防火密封胶封堵。穿越处2m范围内的风管耐火极限不低于1.00h,包裹材料需延伸至套管两端各100mm。

阀门及部件:防火阀、排烟阀本体包裹厚度应与风管一致,预留操作手柄空间并标明启闭位置。
五、 施工核心避坑指南

严禁使用铁丝代替保温钉铁丝导热系数极高,会形成“热桥”导致热量穿透,必须使用尼龙保温钉或专用焊钉。

防潮与抗震处理:在地下车库等潮湿、震动环境,必须选用带防潮贴面的增强型产品,并采用“粘接+机械固定”双保险工艺,防止保温层吸水脱落。

预留伸缩缝:温差较大的环境需每隔6米设置15mm宽的伸缩缝,并填充弹性耐火胶,防止玻璃棉膨胀导致开裂。

 

验收提示:施工完成后,需核查现场材料的厚度、容重、构造做法是否与型式检验报告一致,并进行漏光试验检查接缝的严密性。

济南恒普保温材料有限公司
济南恒普保温材料有限公司
联系地址
地址:山东省济南市天桥区
联系方式
  • 联系电话:19253389957
  • 联系邮箱:850977569@qq.com
济南恒普保温材料有限公司

Copyright @ 2026 济南恒普保温材料有限公司      ICP备案编号:鲁ICP备2026019492号-1

济南恒普保温材料有限公司扫一扫咨询微信客服
服务热线

服务热线

19253389957

微信咨询
济南恒普保温材料有限公司
返回顶部